模块上的橙色/黄色 LED 也会亮起
Posted: Wed Feb 19, 2025 5:34 am
有趣的是,尽管它们的购买时间完全不同,但它们的序列号均为 SA060Axxxxxxxxxx。两个故障模块均在系统事件界面报告了以下错误:
磁盘架事件:故障。 (案例:1、WWN:500xxxxxxxxxxxxxx)电源1、电源状态:过压、直流故障
发生错误时,。最初,错误会随机消失并再次出现,但几周后,错误就会持续出现。我使用万用表和示波器测量了输出电压,即使在重负载下,所有电压和纹波都在公差范围内。因此,我得出结论:电源本身工作正常,只有其过压检测器有故障。然而,这些探测器非常复杂(几个 IC 周围有大约 100 个无源元件),所以我尝试在互联网上找到它们的原理图。我没有找到它,但在谷歌上拼命寻找时,我偶然发现了一个来自中国电源制造商 3Y Power Technology 的公共 FTP 服务器。除其他内容外,它还包含一个 Excel 电子表格,其中包含通过 RMA 退回的数十个电源的故障分析。从中我了解到串行电源SA060Axxxxxxxxxx故障的主要原因只有3个元件:电阻器R441和R453以及保险丝F401。此外,它们的故障几乎总是通过橙色/黄色 LED 指示,就像我们 2 个故障的 PSU 一样。这些组件隐藏在厚 黎巴嫩 whatsapp 号码数据 厚的白色硅胶(?)腻子下,我必须将其去除。它们很难找到,所以我附上了一张显示它们位置的照片。
-电阻器 R441 标记为 83B,根据 EIA-96,这意味着其电阻为 7.15 kOhm。
-电阻器 R453 标记为 79B,因此其电阻为 6.49 kOhm。
-保险丝 F401 标记为 0,我认为制造商只是为了省钱而将其替换为 0 欧姆电阻器。
在我们的案例中,两个电源的 R441 均有故障。当我用欧姆表在电路板上测量它们时,它们约为 10k,这立即引起了怀疑 - 与某些其他组件并联的电阻器应始终显示与其标称值相同或更低的电阻。但为了确保万无一失,我还测量了良好电源中的所有 3 个组件:
-电阻 R441 测量值为 4.2kOhm
-电阻 R453 测量值为 3.9kOhm
-保险丝 F401 测量值为小于 1 Ohm。
磁盘架事件:故障。